中央空调使用了一段时间之后容易发生水系统运行故障,包括冷却水系统的结垢和生物粘泥故障、水垢腐蚀故障等,为了保障中央空调长期安全经济良好运行定期对中央空调水质处理是非常有必要的。
中央空调水质处理主要包含冷却水系统清洗预膜、冷冻水系统清洗预膜、日常运行水处理、主机冷凝器单独循环化学清洗。
冷却水系统清洗预膜
冷却水系统清洗包括主机冷凝器、Y型水过滤器、循环管道、冷却塔的清洗,即在冷却循环泵运行条件下,将清洗药剂加入冷却水中(从冷却塔集水盘加),清洗剂即与系统内污垢发生反应,将污垢中的细菌藻类杀死,并将污垢中的水垢溶解,从而将污垢从系统金属管壁、冷却塔填料上剥离、分散于水中,通过排污、清水置换,使系统内壁恢复洁净状态,并对系统金属表面进行钝化处理,使金属表面形成一层耐腐蚀保护膜。
作业程序:清洗前准备→杀菌灭藻→水洗置换→化学清洗除垢→水洗置换→钝化预膜→水洗置换→水质化验报告。
冷冻水系统清洗预膜
与冷却水系统清洗类似,只是加药点为膨胀水箱或用加药泵加入系统,清洗时应开启温度控制阀,排水时应开启排气阀和所有排污阀,避免死角。
日常运行水处理
为保证水系统在洁净状态下运行,必须对系统水进行水质稳定处理,以防止水中菌藻繁殖、水中结垢性物质沉积析出成垢及系统金属的腐蚀。
主机冷凝器单独循环化学清洗
用于壳管式冷凝器及套管式冷凝器、板式冷凝器。中央空调制冷机组(水冷式)冷凝器化学清洗——即在停机状态下,将冷凝器与冷却循环管道分离,用临时管道将清洗泵、清洗配药箱、冷凝器进出水口连接成循环清洗系统,加入专用清洗剂对冷凝器进行单独循环化学清洗。
作业程序:连接清洗系统→水冲洗、试压、检漏→除垢剂清洗→水冲洗→钝化预膜→水冲洗→检验